0、 台达人机目前有哪些系列?有什么不同?
A,AS,AE,B
A 标准型,提供5.7”~10.4”
AS 简易型,提供3.5”,3.8”,5.7”单色,彩色;3个通讯口,可以接U盘
AE 高端型 提供5.7”~10.4”, 3个通讯口,可以接U盘,各种扩展模块
B 真彩,高亮 5.7”,7” TFT, 3个通讯口,可以接U盘
1、 台达新机种A80THTD1,A10THTD1是3个通讯口吗?
是的,都是64K TFT,有3个独立通讯口
2、 台达哪款机种可以接以太网,支持哪些协议?
目前可以通过AE系列+EXLNHJ1AE模块上以太网,支持MODBUS TCP/IP协议
2009年将会推出集成以太网的B07E机种
3、 台达人机有I/O点吗?
有的,有14点,28点两种模块,插在AE系列的扩展口上。
4、 EXIO PLC扩展卡如何编程?
人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC的软件操作一模一样,可以用梯形图的方式。
5、 我用了一个DOP-AS57CSTD,需要2个RS485口,一个台达的变频器,一个连我自己开发的单片机,不知道是否可以?
可以,AS57C有2个独立的485通讯口。
6 您好,我用了一个B系列的触摸屏,但程序是原来用A系列软件做的,B系列软件可以打开吗?
可以,B系列的软件可以兼容A系列的程序;但反过来不可以。
7、由于手自动操作比较频繁,想通过PLC输入口来控制画面的切换,却不知道如何下手?没有思路、方法,请指教!
利用PLC的输入点来做为画面切换的控制信号,利用【系统控制区】来切换
8 我公司选用台达触摸屏与西门子S7-200通讯,控制堆取料机的自动运转,触摸屏界面突然不能切换了,从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面,请教大侠们问题是出在什么地方了
“从堆料界面能进入取料界面,但取料界面却无法进入堆料界面”从这句上可以看出触摸屏硬件没有问题。
想到2个可能,第一个是操作等级被升高了,所有“取料界面却无法进入堆料界面”。这个你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。
另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC的程序和HMI程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。