阿影
浙大中控JX-300X 安装好组态监控软件后,同样的安装过程,3台电脑,1台工程师..2台操作站,,,当把新加的组态下载好后,往操作 站上传,其中一台操作站,组态传上去监控画面重新进入后,没了流程图.........。。。没办法,就直接在操作 站上打开组态想加上流程图进行编译,,,谁知道 打开操作在站的组态后,里面的“编译”功能却是灰的, 用过该软件的人都晓得,即使是没有软件狗在试用状态下,“编译”功能不可能是灰的,不可用状态。。。。。我重装了N次软件还是那样....谁晓得是怎么回事..
siren
你直接考过去,不要传了.
你是系统集成商还是用户?如是用户,直接找售后即可.
[明月夜]
我是一名化工厂的系统维护工程师..............
没办法我是考到操作站上去。。。还是没有流程图,可是工程师站上原组态流程图在监控状态下却是好的,,,,
你用备分功能备分即可,没多少M的.
大的话是因为RUN文件夹下的编译后的一些运行文件.
xzpxzp111
怎么弄好的啊?
太阳仪表工