发表于:2008-12-16 10:45:49
楼主
节能节电技术领先者
XBK1000空压机节电器在空气压缩机上的应用
压缩机包括空调冷冻主机及空气压缩机,其运转特性为全天候24小时连续运转,一年365天不停机,厂内耗电量较多的电机之一;目前空气压缩机恒压控制方法采用泄压排气方式,空调冷冻机多采用卸载(Unloading)、加载(Loading)控制方式;传统这些方式都比较浪费电力,而且管路压力较高,起动电流较大,能源浪费较多。
采用XBK1000空压机节电器作为压缩机的节电改造效果较为理想,因为只要配合原来传感器就可以形成死循环控制系统,电机不必更换;多台压缩机并联运转则可以选择其中一台加节电器即可,费用低,改造之后效果良好。依托公司节电技术推出的XBK1000系列节电器就是针对冲击性负载压缩机所设计的节电装置。
不是所有节电器或者变频器都能顺利使用在压缩机负载的驱动,一般采用VF正弦波或空间电压矢量控制变频器驱动很少有成功的案例,其主要的问题点在于变频器驱动异步机后的起动转矩太小(一般只有30%的起动转矩,加大变频器容量也只能达到50%左右),常常无法顺利起动补充压力。
采用兴百XBK1000系列空压机节电器就可以轻松起动(一般可达100%起动转矩),而且依据负载率自动调整输出电压,节电效果良好。
中国科学院低温系统的5台空气压缩机和上海隆南制冷设备公司的空气压缩机项目,之前采用国产变频器应用在螺杆式空压机:客户30KW的寿力空压机购买37KW国产它牌变频器起动不起来,后来改用45KW,起动电流达到180Amp仍无法起动;此方案失败。
采用兴百XBK1000-4T0300Y系列容量30kw就能顺利起动,起动电流还低于额定电流;
此案例充分说明电机电流大不等于转矩变大,因为传统变频器控制技术不佳,驱动电机都是谐波及无功电流,这也是无速度传感器控制技术的驱动特点。
节电改造的优点
压缩机因为功率较大,运转时间较长,所以属于耗电较多的负载;采用恒压控制的优点是节电效果约有20%左右,同时还有下列优点:
□ 压力恒定,管路损耗变小。
□ 压力稳定,管路泄漏减少。
□ 不必频繁泄载加载,机械寿命延长。
□ 软起动功能,没有起动冲击电流。
□ 压力可调,可依据负载需要调变压力。
联系我们(contact us)
上海兴百自动化技术有限公司节电事业部 021-64605826 13585672078 FAX:021-54159385 e-mail:shxingbai@163.com