怎样对一个WinCC的项目进行转换? 点击:298 | 回复:0



宝二爷

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:232帖 | 282回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3842
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2008-12-11 17:55:51
楼主
当对一个V4.X版本的WinCC项目升级到5.X时,V4.X下的项目必须进行版本转换。若使用"交叉索引"编辑器时,必须保证项目已进行了正确无误的转换。
项目转换分下列几步依次完成:
在WinCC资源管理器中,选中图形编辑器,击鼠标右健。
1.全局库的转换
在弹出下拉菜单中选中"转换全局库"条目,系统会自动对全局库进行转换, 转换结束后退出。
2.项目库的转换
在弹出下拉菜单中选中"转换项目库"条目,确认后系统自动对库进行转换。
3.图形画面转换
在弹出下拉菜单中选中"转换画面"条目,在弹出画面按"确认"后,系统自动进行所有画面的转换。
注意:包含有"未定义对象"的画面,如在PC机上未装相应对象服务器的,决不要转换, 否则画面会被损坏。
4.基本数据转换
分屏向导:在WinCC资源管理器中,打开分屏向导(在基本数据项下)的弹出式菜单,并选择"打开"条目。
报警记录向导:在WinCC资源管理器中,打开报警记录向导的弹出式菜单(在基本数据项下),并选择"打开"条目。

我用WinCC Web Navigator时,为什么总是提示错误信息"The maximum permissible number of user is connected to the WinCC-Server"?

您使用WinCCV5/SP1和Web NavigatorV1.0时,您看到以上错误信息,错误原因是:
实际用户数目超过授权数量限制。
措施:升级WebNavigator,使其能支持更多的客户端。
缺少授权,WinCC会提示您所缺少的授权。
措施:添加所缺的授权。
未将"WebNavigatorRT.exe"加在WinCC启动列表中。
措施:将此文件加入WinCC的启动列表中。