皮带机控制的问题 点击:292 | 回复:4



ts12345

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-11 09:43:30
楼主

电站的上煤皮带机控制部分要求在皮带沿线上多远设置一个拉绳开关?有规范吗?



ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-13 08:43:03
1楼
电站的上煤皮带机控制部分要求在皮带沿线上多远设置一个拉绳开关?有规范吗?

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2008-12-13 09:11:27
2楼
这个可没有接触过啊,gc

宝二爷

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:232帖 | 282回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3842
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2011-03-18 14:40:23
3楼
50米左右,长皮带大概都是这么弄的。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-03-18 15:07:46
4楼
防爆拉线开关,这个用得很广泛。什么德力西的,都在用。