ES系列PLC的RS232口的通讯地址怎么修改? 点击:304 | 回复:4



不是我

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2008-12-07 13:21:15
楼主
有没有哪个特殊寄存器可以修改这个通迅口的地址。



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-12-07 15:24:09
1楼
D1036,M1138

任超

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2008-12-07 21:25:01
2楼
lesing 楼主 问得是地址 不是协议 根据我的经验 应该是 d1121

不是我

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2008-12-09 13:03:30
3楼
但D1121应该是设置RS485口的寄存器,我需要知道的是编程口的,翻了很久编程手册没查到。这个地址不能改吗?

任超

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2008-12-09 13:09:32
4楼

老大 不告诉你了吗 D1121 就是改plc的站号的 不管com1 com2