浴血战旗
wyq_0531
不知道要达到什么水平;
要不要控制中心,是否建立全线水击保护和ESD系统。
现在全国的管线都有归到北京调控中心监管的趋势,你们有这个打算吗
要是连带消防系统一起做估计要上路漆了
落叶
这样的石油管线工程,防雷接地是少不了的,在考虑管理系统时,也要重视防雷接地的投入。
有关防雷接地的问题,欢迎交流!
成都雷安:13880939920
邮件:629139920@QQ.com
天下草民
有兴趣可以和易控微网联系,在技术方面作一些交流,就算不用易控微网的产品也没有关系,关键是做出一套高质量的系统,实实在在把事情做好才是第一位的.赢得一个朋友,比赢得一个订单更重要.以西气东输180公里的克轮管线为例,可以参考一下,实现数据\视频等一体化综合监控和联动.
010-68703353 QQ64338822
二十四桥
和我联系吧,横河,我的一篇应用案例刚在2008年的工控年度评选上获奖,就是天然气管道输送方面的SCADA应用,石油管线输送SCADA实施应该更容易一些,因为天然气管道的危险性比石油管道要高得多,压力高。
lovevenn
预算打算做多少?想达到什么水平,SCADA系统设备准备采用国产的还是进口的?
建议参考中石油的一些长输管线,比如西部管道、兰成渝等,你们要建的管道虽短,但也“五脏俱全”呀
鱼肉江湖
7楼的评价我觉得欠妥,从工艺和安全控制角度看,输气管线是要比输油管线危险,但在控制方面,输油管线往往要比输气管线的难度要大得多,气体本身的具有一定的可压缩性,但是液态介质基本没有压缩性,而且还要需要让管线保持一定的压力,避免出现油品气化,对于原油还要考虑其热动力学方面。另外还要做好水击超前保护控制。