4-20mA的温度传感器常见吗? 点击:2799 | 回复:46



不知道就问

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2008-12-03 16:07:50
楼主

本人见识太少,各种热电偶,热电阻都见过,就是没见过电压信号,电流信号的温度传感器,请问各位这样的常见吗?

因为我现在有个小系统里需要对温度做个简单的处理,正好我的PLC里还有空余的模拟量通道,所以才这样想的,当时考虑用个温控表,但价格太高,哪里有售? 要求防尘。niyifeng7841@sina.com




才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-12-03 16:34:04
1楼

常见,叫一体化温度变送器,是铂电阻+变送器组合,输出4_20mA。

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2008-12-03 16:34:35
2楼
市场上卖热电偶电流变送器的很多,也很便宜,20元左右就买得到。

红狮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-03 16:42:45
3楼

太多了,传感器加个变送器就行了,我这有西门子的,几百元一个变送器

 

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2008-12-03 16:46:03
4楼
顶                                                                     学习

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-12-03 18:17:39
5楼
常见,叫一体化温度变送器,是铂电阻+变送器组合,输出4_20mA。

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-12-03 19:24:24
6楼

这个很常见的,可以直接接显示仪表,或是控制器,

chwj622

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-12-03 19:25:36
7楼
不要太多!!!!!!!

sd642476

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2008-12-03 19:33:16
8楼
学习了 。。。。我还没用过 。。

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-12-03 19:54:35
9楼
太多了,传感器加个变送器就行了

爆牙苍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2008-12-03 21:06:34
10楼
很常见,前一周我还用过!温度变送器!输出4~20mA信号,好用!

幽谷青山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-12-06 09:49:28
11楼

5楼的那种变送器我门也在用,还有ABB的都不错

信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-12-06 11:12:46
12楼
很多的!用一体化温度变送器(是铂电阻+变送器输出4_20mA)代替原铂电阻就行了。这样最经济,效果也不错的。

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-01-13 12:01:55
13楼

一体化的温度变送器大多数是4-20MA的

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2009-01-13 12:24:51
14楼
引用cgy918 的回复内容:

这个很常见的,可以直接接显示仪表,或是控制器,





cjclll0597

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2009-01-13 12:58:26
15楼
是铂电阻+变送器,输出4_20mA。

南云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 309回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-01-13 13:02:53
16楼

再常用不过的了,楼上的说的都对。

 

sindyauto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2009年1月12日
发表于:2009-01-13 13:38:47
17楼
太多太多           

AUTONICS张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2009-01-13 17:16:58
18楼
是啊 如果你要求是4-20MA的电量信号输出 那其实就不叫传感器了而是变送器 直接就是再电热偶或铂电阻的基础上加了个电路使阻值变成电量值 这种东西满大街都是 你去电子市场找找吧

wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2009-01-14 10:53:48
19楼

很常见的  到处都是 呵呵

爱宝贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-01-14 14:14:22
20楼
学习了 。。。。我还没用过 。。