这个电流算得对吗?
某线路装机容量约6175kVA
该线路的最高电流约为6175/10/1.732*0.55=196A
我是在一份施工图的说明书中看到的,该线路是10kV的。最后那0.55,为何是乘以???不是除以吗???我糊涂了。
望高手搭救。谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨笨猫
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:70帖 | 1517回
年度积分:0
历史总积分:2257
注册:2008年6月15日
发表于:2008-11-26 22:43:55
1楼
不懂,看高手的回答啊,学习了。
回复
引用
举报
shengongfen1
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:154
注册:2008年11月26日
发表于:2008-11-26 22:57:28
2楼
0.15应该为功率因数,线损.之类的系数
回复
引用
举报
ts12345
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:326帖 | 2215回
年度积分:0
历史总积分:3943
注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-27 09:45:50
3楼
大家帮忙给算算啊??????
回复
引用
举报
漏电马达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1692回
年度积分:0
历史总积分:2494
注册:2007年12月09日
发表于:2008-11-27 10:08:45
4楼
这是一个需用系数。因为线路的装机容量虽然是6175,但是这些装机容量不会同时开动,达到最高负荷的6175,也就是说电流、负荷不会达到6175KVA时值。所以就需要乘上这一个系数。
回复
引用
举报
王汉文
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:314
注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-27 13:56:34
5楼
这个电流算的没问题,因为我国的输电线路设计上是:高电压、小电流。0.55是系数。
回复
引用
举报
ts12345
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:326帖 | 2215回
年度积分:0
历史总积分:3943
注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-27 14:46:29
6楼
引用王汉文 的回复内容:
这个电流算的没问题,因为我国的输电线路设计上是:高电压、小电流。0.55是系数。
谢谢楼上的!明白了