这个电流算得对吗?
某线路装机容量约6175kVA
该线路的最高电流约为6175/10/1.732*0.55=196A
我是在一份施工图的说明书中看到的,该线路是10kV的。最后那0.55,为何是乘以???不是除以吗???我糊涂了。
望高手搭救。谢谢。



笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2008-11-26 22:43:55
1楼

不懂,看高手的回答啊,学习了。

shengongfen1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2008-11-26 22:57:28
2楼
0.15应该为功率因数,线损.之类的系数

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-27 09:45:50
3楼
大家帮忙给算算啊??????

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-11-27 10:08:45
4楼
这是一个需用系数。因为线路的装机容量虽然是6175,但是这些装机容量不会同时开动,达到最高负荷的6175,也就是说电流、负荷不会达到6175KVA时值。所以就需要乘上这一个系数。

王汉文

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-27 13:56:34
5楼

这个电流算的没问题,因为我国的输电线路设计上是:高电压、小电流。0.55是系数。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-27 14:46:29
6楼
引用王汉文 的回复内容:

这个电流算的没问题,因为我国的输电线路设计上是:高电压、小电流。0.55是系数。



谢谢楼上的!明白了