zhaorsheng
变频器和节能柜在工业控制上给我们带来了巨大的方便和经济效果之外也给我们带来了一些头疼的问题,最近公司在搞节能改造,改造的效果很好,可是有的地方和PLC的模拟信号干扰也很大,比如说一号和二号节能柜中间有几门电气柜,离一号柜3米远有几门PLC柜。二号离PLC柜比较远,可是当二号柜开的时候干扰比一号的干扰要大得多,两台节能柜进出线都做了滤波处理,一号好了,二号没效果。PLC柜的接地也是单独的,类似问题不知道同行们有没有碰到过,希望有高人多多指教!!!
lejack
1、接入电抗器:输入电抗器、输出电抗器。
2、正确接地: ①.接地线应尽量粗一些,接地地点尽量靠近变频器。 ②.接地线尽量远离电源线。 ③.变频器所有的接地线,必须和其他设备接地分开,避免把所有设备的接地线连在一起后再接地。 ④ 变频器的接地端子不能和电源的“零线”相接。
3、接入滤波器
一生流浪
baifan
以上说的都好,我补充一条,控制线和电源线分开布线。不知对否?
xjzlyg
aibi
信号线的屏蔽层绝对不能和变频为同一个地 那样宁愿不接,如果有条件 变频到点击电缆用屏蔽电缆,这样有效防止辐射,没有条件就用磁环
RANL4256
第一大地
SDDV2004
PLC锂电池 伺服电缆 PROFIBUS 连接器
天边的牛
袁钊
fightingTO611
weixp
层
那信号线必须用屏蔽线吗,屏蔽层必须接地吗
老狼
逍遥云