关于使用OPC采集DCS数据的问题 点击:765 | 回复:5



公侯伯子男

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-11-21 09:29:20
楼主
我刚刚接手了一个I/A系统的维护工作,但是资料非常不全,最近出了点问题,希望有人能给我提供些建议。
我们这用一台PC机通过AIM*API连接到AW,然后PC机上安装AIM*OPC Server将数据传传给紫金桥实时数据库。前两天那台PC机的硬盘坏了,我们就换了一台机器来做,结果配置中就出现了问题。

PC机上通过AIMAT->api admin进行配置的时候,总是连接不上AW。

不知道是不是我配置有问题:

那个PATH应该填什么?可以随便写还是必须要写AW的主机名,或者是要根据AW上的什么设置来写?那个128.4.4.1就是AW的IP。
AW的操作系统是SUNOS 5.8的,我不会用。这套设备是2000年上的,当时跟这个项目的人现在不在这了,而且这个项目当时是找中间商做的,昨天我给上海福克斯波罗公司打电话,那边说没有合同号不给提供技术支持,所以我在那里什么也没问到。我同事正在找当时的中间商,但是还不知道什么时候能有结果,这么多年了人事变动肯定很大。我只好在网上找找资料了。昨天看到工控论坛刚好有一个相关的帖子,写得很详细,但是AIM*API这块他没提,好像直接就能连上,不知道还有没有人做过相关的工作,给我点帮助,谢谢!
下面是我找到的那个帖子《AIM*OPC DA Server V3.3在AW51F/AW51D上的安装》



公侯伯子男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-11-24 08:11:57
1楼
各位,帮帮忙啊。很急!!!

公侯伯子男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-11-24 17:04:42
2楼
回复内容:
对: www.lqic.com 关于






内容的回复:

不要发广告,我这正着急着呢

公侯伯子男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-11-26 10:05:49
3楼
大家帮帮忙啊,有知道相关信息的吗?

工控大亨

  • 精华:13帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:851帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5491
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2008-11-26 15:40:45
4楼
路径为站名,如AW5101

公侯伯子男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-11-29 11:13:34
5楼
回复内容:
对: 工控大亨 关于 路径为站名,如AW5101 内容的回复:

嗯,我的工作站的名字是AW5102
非常感谢紫金桥的工程师这两天给我的帮助,我的问题终于解决了,也感谢foxboro的李教授。