发表于:2008-11-20 19:49:11
楼主
尤溪流域水电开发有限公司第3梯级水东电站3号机组的603出口开关刀闸操作机构进行抢修过程中,检修部门技术人员未经主管生产的领导批准,下令焊工进行焊接。殊不知,正上方不足0.6 m距离的6.3 kV母线带电,在开关柜内空气不流通的情况下,当烟尘积聚到一定浓度后将会导电、或者焊接的烟气上升后也会引起弧光短路,一旦发生事故其后果不堪设想。值得庆幸的是,安监人员及时发现并制止了这一违章操作,避免了一场未遂群伤事件,使现场检修的人员震惊咋舌之余,深刻体会到执行《安规》的重要性。
人们在日常生活中,对自然界的烟尘现象司空见惯,对烟尘能引起电力线路跳闸导致停电却知之甚少。因此,对烟尘具有导电特性的无知,就很容易造成对此危险点的忽视。上述违章指挥,违章操作正是由于盲目无知而造成的。
杜绝烟尘短路事故,必须加大宣传和管理力度,保证在特殊情况下在带电设备上进行焊接时的操作安全。建议《安规》增补条文对防止烟尘短路的措施做出明确规定。
(安全文化网)