前几天刚做了个程序:主要是想应用TD400C来显示,运行的状态!
控制要求主要为: 主要是通过TD400C来控制恒压供水的! 1:在TD400C上可以设定压力,看看能不能够设定变频器的加速时间和频率; 2:显示在运行过程中每台电机的运行状态:电流,运行/停止/故障 3:变频器的运行状态:频率,电流; 4:报警:电流过大,水压过大或过低;
显示运行状态程序:
LD SM0.0 LPS A 水泵1变频:Q0.0 SCPY "运行", VB1010 LRD AN 水泵1故障:I0.7 AN 水泵1变频:Q0.0 SCPY "停止", VB1010 LPP A 水泵1故障:I0.7 SCPY "故障", VB1010
数值和故障的显示程序:
LD SM0.0 LPS ITD VW1006, VD1002 A 水泵1变频:Q0.0 ITD VW1006, VD1012 LPP A 水泵2变频:Q0.1 ITD VW1006, VD1016
LDR<= VD1030, 3.0 CALL TD_ALM_800:SBR4, Alarm420_4:V846.3
发现自己不能够发图片,只有转换成语句了,然后我把程序上传了,大家可以去看程序!