西门子变频器,原装进口,在仓库内闲置10多年了,现在要重新利用,除了常规检查外还需要做那些检测工作?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
winjerry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2008年11月08日
发表于:2008-11-11 16:15:51
1楼
同问。
还有常规变频器呢?
回复
引用
举报
小路
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:602
注册:2002年11月08日
发表于:2008-11-11 16:50:50
2楼
烘干、通低压电,再正常供电。
回复
引用
举报
传感器123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2005年1月26日
发表于:2008-11-11 22:16:51
3楼
需不需要先检测一下电容呢?
回复
引用
举报
传感器123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2005年1月26日
发表于:2008-11-13 12:14:53
4楼
咨询西门子技术支持,答复:通直流电串接300欧电阻加到变频器的直流母线上(160KVA变频器),通电12小时,激活电解电容即可。