S7200CPU226与MM440 USS通讯问题 点击:478 | 回复:3



易道

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2008-11-06 15:26:46
楼主
S7-200CPU226与MM440 USS通讯时使用uss_ctrl函数,在连续运转中监控到的run_en的状态有闪动,保持1的状态不超过30秒。通过bop观察变频器是一直工作的。后来将通讯波特率由9600降为4800,闪动频率有所下降,保持1的状态还是不超过30秒。(计不到生产速度才发现这个问题) 是不是通讯干扰问题还是plc速度问题?



自动化PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 1965回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2827
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2008-11-06 20:29:43
1楼
估计是有干扰。。。...

武钢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-07 09:37:22
2楼
有没有用220和390电阻,网络联接器