以铝线明敷,环境温度25度为准的导线载流量计算方法:
10下5,100上2
25、35四、三界
70、95两倍半
穿管、温度8、9折
裸线加一半,铜线升级算
一般环境温度都在25度以上,都有穿管,所以一般算出来再乘以0.7
裸线加一半是指按算出来的再乘以1.5倍
铜线升级算是指在导线截面顺序中升一级再按相应的铝线算,如2.5平方铜线的按4平方铝线算。
25、35四、三界 指的是25、35就是乘以4和乘以3的界线?
?
另外还看到一个兄弟说他们单位把240平方和120平方的导线并起来用,这是非常危险的,120会过流,240会不足