DCOMCNFG来设置DCOM组件属性时,有时会只提示“操作成功完成”的解决方法 点击:1314 | 回复:2



tomyi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2008-10-29 10:05:46
楼主
服务端组件注册后使用DCOMCNFG来设置DCOM组件属性时,有时会只提示“操作成功完成”,而不能正常设置,这是因为注册表登记信息不全造成的,需要手工在HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\下手动添加组件的CLSID


如:
Windows Registry Editor Version 5.00

【HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{6E6170F0-FF2D-11D2-8087-00105AA8F840}】
@="KEPware Enhanced OPC/DDE Server"
"RunAs"="Interactive User"
"Modified"=dword:00000001



deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2008-11-01 23:04:26
1楼

KEPware OPC SERVER 的DCOMCNFG?

没看懂你要作啥

tomyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2008-11-04 13:13:28
2楼

就是说如果组件不在HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\下手动添加组件的CLSID 的话,将看不到组件属性进行DCOM配置。
如下图:

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师