以前用的流量计的输出信号是4-20mA的,用的模拟量模块接收的。
可是我碰到了三个输出信号是脉冲的流量计,也就是每流过一升水,它发送多少多少脉冲的,脉冲信号是5V电平的。请问200可以收吗?
对脉冲信号我没接触过,所以过那些指令也都不熟,能大概写点程序吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tds123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2008年9月25日
发表于:2008-10-20 17:56:23
1楼
库存元器件收购
----------------------------
深圳市特鼎斯电子有限公司
收购:IC、MCU、IGBT、模块等元件及产品
也帮客户带找此类产品。
电话:136-8239-6505
电话:0755-22110959
QQ:200831820
MSN:p-0755@hotmail.com
E-mail:tds0755@21cn.com
回复
引用
举报
我是新手帮忙吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2005年3月21日
发表于:2008-10-20 19:50:02
2楼
可以的 200内部有计数器 直接计数就可以 还可以串联几个计数器
回复
引用
举报
东奔西跑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:1094
注册:2006年5月01日
发表于:2008-10-21 18:57:47
3楼
好象可以吧...............
回复
引用
举报
枫风雨霖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1732回
年度积分:0
历史总积分:9612
注册:2006年1月15日
发表于:2008-10-21 19:12:09
4楼
可以的,我单位有一台这样的设备,程序是德国人编的,没有备份,是流量脉冲直接入200的PLC
回复
引用
举报
洪风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 389回
年度积分:0
历史总积分:313
注册:2005年4月25日
发表于:2008-10-26 15:00:04
5楼
可以用个脉冲信号转换4-20mA的模块
回复
引用
举报
标准触点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 835回
年度积分:0
历史总积分:1281
注册:2006年8月05日
发表于:2008-10-27 15:36:40
6楼
天啊,直接使用高速计数器啊。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
购买喷码机三大误区
[497]
采样频率经常说kS/s,还有一个...
[3854]
电磁流量计的电极脏了怎么办
[784]
绝压变送器如何校准?
[1052]
感应器分类、使用方法及原理
[2768]
【工控宝典】教你如何让单片机...
[707]
压力变送器出现这样的故障是...
[1007]
串口屏和PLC协议触摸屏有什么...
[508]
罗斯蒙特差压变送器测流量量...
[954]
(已结帖)工控仪表擂台第99期...
[1267]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号