关于电机启动问题 点击:800 | 回复:16



gydzx

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-10-16 18:24:53
楼主
我公司现安装一台设备,主机为132KW电机,变压器容量为250KVA问一下这样的搭配可以用星三角启动吗?



凌纭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2008年8月05日
发表于:2008-10-16 19:44:24
1楼

132KW电机工作电流估计为270A,启动电流为工作电流的4~~7倍,为1080~~1890,

如果采用星启动为角启动的1/3,为360~~630A

变压器250KVA=√3*380V*I*COSφ??? I=250/380*COSφ

COSφ大约取0。6,所以I大约为≈1000? A?????????

所以? 我个人认为如果没有其他负荷或其他负荷很小的情况下,是可以的。不知道我计算的对不对,大家都说说。

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-10-17 11:51:09
2楼

破碎机上用的,启动时除了带动破碎机外没有其他的负荷,另外变压器还要驱动75KW的一台3KW的11台电机

dsmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-17 17:27:53
3楼

250kva的变压器额定的输出电流大概是400A左右,不过看你的负载也不大,星三角启动是没问题的

?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-10-17 18:07:04
4楼
只有先接了试试了,不知道用软启动的话要投资多少呢?

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-10-17 18:23:34
5楼
软启动还是很贵的,你可能要把其他的都关了先启动这台!

行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-10-17 20:24:34
6楼
还是用软起动吧 ,省电又安全 。

CGP888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2008-10-17 21:01:11
7楼
用自耦降压变压器启动

hua5057

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-10-17 21:30:53
8楼
1楼的 凌纭同志,请检查一下计算方法,我越看越不对,看是否漏掉了什么?

向上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-10-17 21:55:38
9楼
完全可以的,我做过一家机砖厂的全厂配电设施,一台132KW,3台11KW,1台37KW,5台4KW的。关键是要加无功补偿柜的。那厂里的132KW电机其实都是超负荷运行的,但是时间都在1分钟内的。在总盘的电流读数也才400左右,用星三角启动就可以了,别去考虑别的

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-10-18 21:26:00
10楼
同意楼上的意见。先启动大电机,再启动小电机。

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-10-19 09:26:47
11楼

请问250KVA的变压器它的低压侧电流是多少啊,上面算得是不是有问题?

GUANGZHI_CG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年10月13日
发表于:2008-10-19 10:02:37
12楼
250KVA的变压器低压侧额定电流应该是I=250000*0.8/3^0.5*0.38*0.8=380A吧.速断电流不低于1140A.因此132KW电机星角启动没有问题。

korea1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2001年9月30日
发表于:2008-10-20 12:26:04
13楼
回复内容:
对:凌纭 关于

380是错误的,应该按0.38来计算

凌纭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2008年8月05日
发表于:2008-10-22 16:10:38
14楼
谢谢您的指正! 我的计算方法的确有问题。

现在重新计算下: 250KVA所能提供的最大有功电流为:

由P=S*COSφ=√3*U线*I线COSφ 推出 I线=250*1000/1。732*380=379 A

132KW 的工作电流I线=P/√3*U线*COSφ=334 A ;其星形启动电流为:334A*( 4~7)/3=445~779 A


Y.Z.Y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-10-22 16:35:51
15楼

应该没啥问题了

?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-10-25 16:13:14
16楼
谢谢各位大侠了!用的是星三角,可以的,完全没问题,自偶变压器降压启动俺是从来不用的,它和星三角也差不多,一般输出电压为百分之60-80就算用的是60%的档位它的启动电流也和星型启动时差不多

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师