有个热电阻液位信号,两线制,4-20mA,屏蔽双绞线,送到PLC模块,距离800米,会有问题吗 点击:1288 | 回复:6



liuzhou1977

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-24 22:41:38
楼主



恩德斯豪斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年8月29日
发表于:2008-09-24 23:13:00
1楼
距离太远了,存在问题

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-09-25 07:43:27
2楼
对于2线制变送器来说800米不是问题.

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-09-25 19:04:28
3楼

1、设计存在问题,按道理,这么远的距离,应该在PLC的800米外设置PLC从站,这会节约很多电缆。


2、通常对于模拟量数据来说,如4-20mA都是恒流源信号,数据传输距离和采集器的总输入阻抗有关。原则上只要在模拟量输出仪表的输出端子测量的直流阻抗≤模拟量输出仪表的输出阻抗的话就不会影响精度,这跟距离没有直接关系,举例说,一台差压变送器输出4-20mA信号,其输出阻抗为500Ω,则传输到A/D转换器的电缆线阻+取样电阻的总阻值≤500Ω时就不影响采样精度,此时,取样电阻一般是固定值(通常是250Ω或125Ω),那么传输距离就取决于传输导线的线径了,当然在整个传输的电流回路中的抗干扰问题是另外需要考虑的。对于采集频率,需要考虑的是传输回路的阻抗匹配和信号衰减的处理。也和传输距离没有多少直接关系,上面两个问题处理的结果不同,最大传输距离也不一样,少则几米,多达几千公里。

天下为朋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2008-09-25 22:17:27
4楼

没问题啊,假设用0.5mm2*2屏蔽铜芯线,800M/20mA单线的压降为0.55V,环路压降为1.1V。若用0.1mm2线,环路压降为5.5V,若仪表供电压为18-30V,则可认为仪表工作和信号传输等没有问题。若考虑线路长产生杂波干扰,可在尾端加隔离器。

Hn_xiaowt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-09-26 08:06:53
5楼

距离远,信号有损失,需要对信号进行放大处理

 

hukou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2008-10-07 21:25:32
6楼
没太大问题 我们在山上有一液位往山下传输同样的信号2000米 用了快三年了没太大问题

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师