三菱plc能把发出的脉冲反馈到触摸屏上吗? 点击:1958 | 回复:9



ldy188

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2008-09-09 17:45:03
楼主
三菱plc能把发出的脉冲反馈到触摸屏上吗?假如PLC以一定的频率给伺服放松脉冲,能把这个脉冲的适时个数显示在触摸屏上,即到PLC从第一个脉冲发出时,触摸屏显示1,发第二脉冲信号时,触摸屏显示2,以此类推,即PLC如果发脉冲信号,触摸屏就可显示出发送的适时位置?



delliangkkkk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2008-09-09 18:02:01
1楼

行,只要在程序把脉冲数合理记存到蓄存单元,然后反溃到触摸屏上,但是触摸屏的显示值与PLC里有所差异,原因是触摸屏的响应刷新时间没有PLC快,固一般PLC与触摸屏蓄存的数值都不太一致.

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-09-09 19:40:14
2楼

是啊,脉冲输出太快,屏上刷新太慢,是个矛盾,显示的值和PLC的输出值不同步

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2008-09-09 20:24:03
3楼
d8xxxx ,就是正在发出的脉冲数,查一下手册,要是三菱的屏的话,刷新率还是很快的,比你的眼睛快。

zhujiangping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2007年5月16日
发表于:2008-09-09 22:44:27
4楼
请问是D8####多少?

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-10 09:07:38
5楼

呵呵;数据更新太快,屏上根本反应不过来;

除非你的脉冲频率只有几HZ;

杯末停

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:833
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2008-09-10 15:17:33
6楼

脉波频率太快,二屏的刷新又相对来说较慢啊,屏上数值肯定是跳跃式的显示出来

plc到底发了多少了,对于每一路脉波输出个数,都对应有特殊寄存器存放的

ldy188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2008-09-11 11:17:36
7楼

谢谢各位的讨论,其实我并不是想看清楚脉冲个数,只要在触摸屏上有个显示就可以,我的用法是在流程中触发脉冲指令,这样触摸屏上就显示脉冲正在输出,以以此递进的方式显示数值,并一定每个数值都显示,只有最后一个数值正确即可,当脉冲输出完毕后触摸屏上显示的脉冲即为刚才发出的脉冲数,程序继续运行,当第二次进入流程后,PLC继续发送脉冲(与第一次的脉冲数可不一致),则触摸屏上在第一次脉冲的基础上进行累加,即如果第一次脉冲数是100,第二次脉冲数为200,则触摸屏在第二次脉冲发送完毕后显示为300,以此类推,可重复机械累加,当达到一个值后,PLC发送反方向脉冲,触摸屏从显示数值开始进行递减,一直到0,不知道是不是可以实现??

ldy188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2008-09-11 11:18:05
8楼

谢谢各位的讨论,其实我并不是想看清楚脉冲个数,只要在触摸屏上有个显示就可以,我的用法是在流程中触发脉冲指令,这样触摸屏上就显示脉冲正在输出,以以此递进的方式显示数值,并一定每个数值都显示,只有最后一个数值正确即可,当脉冲输出完毕后触摸屏上显示的脉冲即为刚才发出的脉冲数,程序继续运行,当第二次进入流程后,PLC继续发送脉冲(与第一次的脉冲数可不一致),则触摸屏上在第一次脉冲的基础上进行累加,即如果第一次脉冲数是100,第二次脉冲数为200,则触摸屏在第二次脉冲发送完毕后显示为300,以此类推,可重复机械累加,当达到一个值后,PLC发送反方向脉冲,触摸屏从显示数值开始进行递减,一直到0,不知道是不是可以实现??

jimi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2008-09-11 16:11:24
9楼

D8140、D8141输出脉冲数累计