关于信号变送和显示 点击:137 | 回复:2



候弈

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2008-09-07 00:27:07
楼主
温度传感器到现场指示仪表/或直接到DCS的mv信号,不同型的传感器测量范围是不一样的,那么对应同样一个mv 值的不同型传感器通过仪表显示出来的温度是一样的?

现场仪表的模拟电流输出信号到DCS模拟卡,有的时候在仪表模拟电流输出信号端需要并一个电阻,什么情况需要并一个电阻?是不是对应的DCS模拟采集卡是个电压信号采集卡?

关于现场仪表和DCS显示数值一致:如一个模拟的重量采集仪表(0-20.00T),仪表显示设置为2位整数,两位小数,如现在实际重量20T,现场仪表显示为20.00T,现场仪表经过DCS模拟卡输入,在HIS里直接用一个显示模块显示这个数值,不添加其他算法和设置,那么在HIS的显示值是20 000?20.00?20
如果要显示为20.00?我是不是还需要用其他算法块进行设置?



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-09-07 08:07:00
1楼

1 从温度传感器到现场指示仪表/或直接到DCS的mv信号,不同型的传感器测量范围是不一样的,那么对应同样一个mv 值的不同型传感器通过仪表显示出来的温度是一样的?
A:在点组态中设置好量程即可。

2 现场仪表的模拟电流输出信号到DCS模拟卡,有的时候在仪表模拟电流输出信号端需要并一个电阻,什么情况需要并一个电阻?是不是对应的DCS模拟采集卡是个电压信号采集卡?
A:有些DCS的AO带负载能力差,所以要加一个电阻。不过工业现场是不允许另加电阻的。

3 关于现场仪表和DCS显示数值一致:如一个模拟的重量采集仪表(0-20.00T),仪表显示设置为2位整数,两位小数,如现在实际重量20T,现场仪表显示为20.00T,现场仪表经过DCS模拟卡输入,在HIS里直接用一个显示模块显示这个数值,不添加其他算法和设置,那么在HIS的显示值是20 000?20.00?20
如果要显示为20.00?我是不是还需要用其他算法块进行设置?
A:设置工程值为0-20即可显示0-20。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2008-09-08 17:22:57
2楼
2.如果现场仪表是模拟电流输出信号,而DCS输入卡是模拟电压输入信号,就需要一个精密电阻进行转换,但要注意零位信号是否一致.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师