两个变频器可以共用PID控制器和压力传感器吗 点击:1214 | 回复:7



liao991522

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-06 03:38:41
楼主
两个变频器可以共用PID控制器和压力传感器吗?不用内置的PID。压力传感器接进PID控制器后,然后可以给两组输入分别给两台变频器吗?要该怎么做?是个恒压供水用的。但是不想用专用的恒压供水变频器。要求是这样的:压力反馈PID给定第一台电机运行到最大50HZ还满足不了供水,然后启第2台变频。客户不要工频。请大家给个意见!谢谢!!



liao991522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-06 04:35:11
1楼

还有哪里有富市的PID控制器?是什么样的?是不是一个表的?还不知道PID控制器是什么样的呢。

liao991522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-06 21:43:09
2楼

有人能说下吗

广西浪漫樱花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2008-11-18 23:58:54
3楼

用一个分配器就可以解决了啊!

 

jiangxuefeng2008

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2011-02-17 15:20:04
4楼

加装一台恒压供水控制器

skysuzhen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2011-02-17 16:03:12
5楼

程序上做啊                  

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2011-02-28 22:02:23
6楼

,选用主控输出是模拟量的(4-20mA/0-10V),再带上、下限报警输出。

控制模式是:一个继电器报警输出接变频器起/停端,此值设置为低于后,变频器启动;模拟信号控制另一台变频器,作为稳定压力用。

还有一个继电器,你爱做啥用就做啥用好了。

富士的PID控制器,PAX5 系列的价格几百块钱,现货。QQ:329360862

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2011-02-28 22:15:02
7楼
富士PXR系列PID控制器图片

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师