求助!关于IFIX与西门子PLC的上位监控报警溢出问题。 点击:4277 | 回复:7



0125nick

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-08-28 01:20:46
楼主

监控系统每运行一小时左右总会跳出如下警告:systemalert!报警队列‘SUMMARY LIST’已溢出。至少有一个报警丢失。

跳出后监控失效,重新打开IFIX后恢复正常,过一小时左右又会跳出!请高手帮忙解答下。万分感谢




学无止

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2008-09-02 11:24:13
1楼

是不是你的授权有问题呀

 

ckdatong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 236回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:533
  • 注册:2008年3月21日
发表于:2008-09-04 19:36:27
2楼
你开的报警队列太小,开太一些就可以啦,太简单啦。

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2009-03-18 10:39:29
3楼
楼上。。在哪里开大点啊

xmzhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2009-03-19 21:05:25
4楼

2楼说得没有错

 

xmzhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2009-03-22 20:35:17
5楼
是不是你修改过画面后但没保存数据库的原因,我以前也遇到过。

zjiori

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:40帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2011-03-30 18:50:50
6楼

为什么会出现这样的现象?

 

昆仑摩勒

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 446回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1058
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2011-04-15 07:00:12
7楼
还有其它的原因 可能是你与PLC的通讯不太稳定 导致经常发生通讯报警。。。
可以屏蔽通讯报警