请问各位高手,施耐德ATV68、400KW变频器一上电就跳过电流是那里问题。



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2008-08-27 22:40:37
1楼

应该是模块坏了......损失不小....

xingkongbp

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2008-08-28 08:30:55
2楼
模块没坏,是那块电源板上的CPU,但不知道 具体是那个东西坏了。

再来一次

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2008-08-28 08:59:32
3楼

是吗?也可能是霍尔的事,

 

三贱客

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2007年7月17日
发表于:2008-08-29 12:17:45
4楼

看看驱动板有没坏,不然就是IGBT或霍尔有问题.

 

前天就遇到霍尔坏导致过流,丫的,真是撞大运.霍尔坏的概率和买彩票差不多.

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-08-29 13:11:28
5楼
霍尔是什么???????????

崔红方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2008年8月29日
发表于:2008-08-29 18:56:18
6楼
这个问题我也遇到过,模块应该没坏,大概是主板问题,但施耐德板子上绝缘漆太厚,故障不好定位

中原龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2008-08-30 17:09:27
7楼

路过看看                                            

张学

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2008-08-30 18:10:46
8楼

驱动板坏的可能较大,如要新板我这有。

yangchao8824

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-09-02 10:39:57
9楼
驱动坏了

yangchao8824

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-09-02 10:41:48
10楼
IGBT驱动坏了《换个新是

weidmuller2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2008-09-02 10:57:02
11楼


魏德米勒公司紧紧围绕客户的需求进行研发,生产和销售,并为客户提供全系列的魏德米勒产品和解决方案。 作为行业领先者,魏德米勒在电联接技术领域制定了全球性的标准。
魏德米勒产品系列 包括接线座、PCB接插件、带防护外壳产品、工业以太网、以及继电器组件、电源模块、过电压保护模块、电气安装和标识产品、基本的I/O接口和全系列的工具产品等。魏德米勒产品主要应用于开关柜和现场布线,客户能够在应用中从我们广泛的全系列产品中受益。


魏德米勒;接线端子;工具;过压保护;继电器;隔离器;开关电源;端头;菲尼克斯
目前我们是德国魏德米勒在国内最大的分销商,提供魏德米勒所有产品的销售服务,在北京有主要产品的现货供应
目前我公司经营的业务为:
l 代理分销:德国魏德米勒电联接公司在国内最大的授权分销商产品纵览;
德国Weidmuller
各种接线端子重载接插件 印刷电路端子.接插件接线盒.接线箱 继电器.信号隔离器 配电标记系统 电工工具
1.产品类型
l 接线端子系列:SAK、W、Z系列
l 电子产品:继电器/光电耦合器/信号变送器/隔离器/过电压保护器
l 保护产品 1)HDC 重载接插件:功率型接插件用于大电流情况下
2)接线箱:(普通/防爆)用于标准工业场合和防爆场合
3)T型联接器/接插座:总线连接器/传感器执行器
l 印刷电路板接线座
l 印刷电路板接插件
l 配电标识系统
l 电工工具:断线、剥线、压接机器、螺丝刀、管状端头、压接工具箱等
2.应用场合
l 与配电相关的,如核电站、电站、普通的电控系统等
l 交通行业:用于火车、地铁等
l 石化行业:用于危险区域、爆炸环境
l 过电压保护:水处理、防雷击、防浪涌
l 机械制造行业:常用的端子接插件

魏德米勒电器贸易有限公公司
地址:北京市海淀区北四环西路34号
邮编:100086
电话:010-83277322
手机:13439145832
传真:010-83277322

天边的雨季

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-02 12:24:51
12楼
先看看IGBT有没有坏,再换驱动板试试,最后查查霍尔,基本就着三个东西的问题了

望岳

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-09-05 10:45:32
13楼
带没带负载,带的话先除去负载,再上电若再跳一般是模块坏,再查驱动板,霍尔元件。