楼主
求教各位大侠,如何给wincc添加自己编的通讯协议,从而实现与200PLC的PPI通讯,在此谢过!



方工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2008-08-24 00:27:18
1楼

这个搞不懂了~~如果是你自己编写的话不知道plc支持不支持啊?

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2008-08-24 02:01:52
2楼

很奇怪。西门子还需要自己做PLC通讯协议

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2008-08-24 07:05:44
3楼

PC Access

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-08-24 08:15:08
4楼
在WiNCC中添加自己的通讯协议,完全没有问题,只要您拥有Wincc CDK软件包,非常遗憾,这个软件包不对亚洲地区销售,同时价格不菲,绝无D版,您愿意购买吗?

或许您通过Kepware或者PC Access这类OPC服务软件做OPC通讯会更好,但是要注意的是:PC Access只能与不多于8台的200PLC通讯,如果您要使用多于8台的PLC通讯,那么您需要使用第三方软件(如Kepware)或者使用西门子的SimaticNet软件。