升压变压器的问题 点击:166 | 回复:4



zhanghan7828

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:239帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-08-20 15:51:17
楼主
公司有2台高压变压器分别是10KV/400V315KVA、10KV/220V630KVA。现在的使用情况是10KV/400V的变压器满负荷运行,10KV/220V的变压器只使用了1/2。现在公司又有400V的用电设备投入,在400V变压器不能在增加负荷的情况下有人提出买一台低压升压变压器即将三相220V升为三相400V使用,变压器的额定电流是500A。我感觉这不是长久之计且也有一些不利因素,具体的我也说不好。希望听听大家的意见。

----------------------------------------------




HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-20 15:59:17
1楼

这样做不合算吧,还不如重新买台变压器了

驰骋的蜗牛

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2008-08-20 18:57:42
2楼
多一台变压器就多一部分铁损,再说了220升400的变压器好像还的定做,我想你搞下来好像比直接买一台400V的成本还要高,最好是增容

ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-20 19:20:49
3楼

建议处理现有2台变压器,以现有负荷考虑效率新购800KVA变压器,这也有利于公司内结线简单化、统一化,也能适应负荷发展。

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2008-08-20 19:29:45
4楼
           增容多少,以后加不加了,方方面面都要考虑进去,再下决定。