消防(变频)泵的安全操作规程
一、起动与停车
 1、起动前准备
 (1)用手转电机,检查转动部件是否正常;
 (2)打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;
 (3)如输送热液体时,起动前应预热,升温速度为50℃/h,泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀;
 (4)应先用手盘动几圈以使润滑油进入机械密封端面;
 (5)点动电机,确定转向是否正确。
2、起动与运行
   (1)全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;
    (2)接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;
(3)注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏为3滴/分,检查电机、轴承处温升≤70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
3、停车
(1)逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源;
(2)关闭进口阀门;
(3)如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;
(4)如长期停用,应将泵保养封存。
二、维护和保养
1、运行中的维护和保养
    (1)进水管路必须高度密封,不能漏水,漏气;
    (2)禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
    (3)禁止泵在大流量工况远行时电机超电流长期运行;
    (4)定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
    (5)泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
    (6)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组检修期一般为一年。
   2、机械密封维护与保养
    (1)机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
    (2)严禁机械密封在干磨情况下工作;
三、故障原因及排除方法