循环水过滤系统操作规程
启动运行
1、关闭出水阀,慢慢打开进水阀此时排气阀上有空气排出,等空气全部排完时(会有少量的水出来)慢慢打开出水阀实现过滤,此时出水压力表显示的压力慢慢减小,观察出水大小,当出水水量达到要求时,保持水阀的开启度。同时观察出水压力和进出水的压差,进出水的压差约0.2公斤。
2、用控制器手动启动反冲洗,观察出口压力在反冲洗时的压力变化,并记录此值,假设为A;A的要求如下:
过滤精度
20微米
55微米
100微米以上
A(初始反冲压力)
5.6-8BAR
4.6-8BAR
3.6-8BAR
A小于以上的值,需要降低反冲洗压差设置值,请咨询ARKAL公司,否则需要安装背压阀,提高系统在反冲洗时的压力。观察反冲时,系统震动情况,反冲水出水情况。
3、正常运行本系统,并观察反冲洗周期的时间,和反冲时的出水压力要求最少大于10分钟,最长不要超过120分钟(用时间控制),反冲时的出水压力B要求如下: