试验室安全操作规程 点击:382 | 回复:0



cqs0088

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1879帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-20 09:00:47
楼主
试验室安全操作规程
    一、试验室设备
1、高压釜;
2、高压加氢装置;
3、真空泵;
4、搅拌器。
二、各类电器仪表:必须执行电仪的使用规定防止触电事故发生。
三、特种气体钢瓶与操作场所隔离,要求工作场所通风良好,防止可燃气体浓度超标。
四、试验室所用试剂(参照化验室)
五、产品样品及废液
试验室的留样、试验产品,要分别种类存放,如试验课题结束,除必要留样外,要及时对这些样品进行处理,试验室要尽量减少留存。
样品标签要清晰,摆放要整齐。属挥发性的物品,贮存时要严格密封。
试验过程中所产生的废液不得倒入下水道,必须集中做无毒化处理,无毒的废液倒入废水槽。
六、试验工作中应按要求穿戴防护用品或特殊的防护用品,试验人员要有强烈的自我保护意识。
七、试验工作千变万化,试验人员对每一项试验都要有专门的安全措施。试验室使用电器设备较多,要严格防止电器产生火花等引发生燃烧爆炸等事故发生。
八、试验室人员
1、必须熟悉本部门所使用仪器、设备的性能,熟悉所使用的化学品及其它物质的物化性质及其安全防范知识。
2、必须熟悉本部门使用消防器材的使用方法及其性能,具备一定的消防知识。
3、试验项目必须编制试验方案及操作安全注意事项。
九、高压釜、高压加氢装置操作规程(其它设备严格按照相应设备的使用规定及其使用说明和试验要求进行操作)
1、置换:
1)常压置换:打开尾氢排气阀,由高压氢钢瓶经减压阀控制进氢阀向装置缓慢送氢,通过气泡观察流量适当,常压置换可通氢气3分钟,对于小型和中型装置不仅要从尾氢阀排气,而且要打开放料阀、缓冲罐排气阀分别排气;
2)加压置换:把上述排气阀关闭,控制进氢阀缓慢升压到0.5MPa,高压釜打开排气阀,中小型装置打开放料阀排气至压力下降到0.1MPa左右,关排气阀,再升压到0.5MPa,同法排气,如此共进行3次。