当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
功能安全
我要发帖
蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理?
点击:
175
| 回复:
1
jim0487
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:439帖 | 609回
年度积分:0
历史总积分:2874
注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-17 11:25:44
楼主
象征:直流母线电压表无电压,“蓄电池有明显故障“处理:1)发现直流母线电压表无电压,直流消失。经检查发现蓄电池有较大故障后,应迅速向调度及生技科汇报蓄电池故障情况。2)退出硅整流。3)将直流屏上的充电闸刀向上倒向母线侧。a) 起动硅整流。b) 拉开蓄电池与直流母线上的连接闸刀。c) 取下蓄电池进入直流屏母线上的正、负极保险。d) 将充电屏上的电位器调节到母线电压为220V为止。e) 退出所有开关的重合闸压板。f) 拉开直流屏上所有合闸电源闸刀。g) 处理后,h) 向调度及技科汇报已恢复i) 直流供电,j) 并作好处理的详细记录,k) 等待分局对蓄电池检修。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
myshenfei
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-17 11:28:40
1楼
直流母线电压表无电压
回复