引发电气火灾事故的成因分析及其对策 点击:463 | 回复:0



cqs0088

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1879帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-15 07:21:41
楼主
前言
现实世界离不开电,电是现代物质文明存在的基础,电造就了现代社会,同时也成为引发火灾的一大“全民公敌”。在我国,电气火灾事故约占火灾事故总比例的四成,高居榜首,其中约有六成电气火灾事故的起因源自电气接地故障中电弧性对地短路,俗称“漏电”。近年来,由漏电引发的特大火灾事故呈逐年递增之势,有据可查的如:“12·15”吉林省辽源市中心医院、汕头华南宾馆特大火灾、“12·12”温州市鹿城区人民路温富大厦等特大火灾事故,每次事故均造成人、财、物各方面的惨重损失。
概括来讲,电气短路是引发电气火灾事故的总因。下面介绍电气短路的几个主要成因及其危害性。
1、电气短路可分为相间短路和单相接地短路。
相间短路一般能够产生较大的短路电流,该短路电流使空气开关或其它过流保护装置能够及时动作,及时切断电源,因而较少引发由电弧性短路导致的火灾。
2、单相接地短路分为金属性短路和电弧性短路。
金属性短路起火的危险并不大,主要因为短路电流大,空气开关或其它过流保护装置在短路电流的作用下短时间内就已经切断了电源,消除了事故隐患。
3、接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾事故起因
而电弧性短路由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,空气开关或其它过流保护装置难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。据测,仅略大于0.5A的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火灾的点火源。因此,接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾事故起因。这一论点不仅见于国外文献,也为我国许多电气火灾事故所证实。
4、引起接地电弧性短路的原因
引起接地电弧性短路的原因是导线或电气设备对地绝缘破坏造成的,而造成导线或电气设备对地绝缘破坏这种情况的原因有:
① 线路安装不规范、乱拉乱接;
② 房屋装修时,忽视电气线路的布置;  
③ 电气设备或导线绝缘老化损伤。旧建筑中大量使用铝芯电线、电缆,电气线路设计过于节约,线路容量偏低,线路老化严重,引发相当多的火灾事故,是发生电气火灾的非常重要原因。我国从1999年起国家强制性标准《住宅设计规范》就明确要求住宅内应使用铜导线。
④ 施工工艺不良,导线或保护线接触不良;
⑤ 当严重过负荷时,导线的温度会不断升高加快了导线绝缘层老化变质;
⑥ 由于气候条件造成的自然泄漏电流过大。
5、电气线路中的谐波电流


热门招聘