西门子PLCsim仿真与真实PLC的差别 点击:370 | 回复:3



宝二爷

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:232帖 | 282回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3842
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2008-08-11 09:18:40
楼主

PLCSIM的下列功能在实际PLC上无法实现:

1 程序暂停/继续功能;

2 单循环执行模式;

3 模拟CPU转为STOP状态时,不会改变输出;

4 通过显示对象窗口修改变量值,会立即生效,而不会等到下一循环;




宝二爷

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:232帖 | 282回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3842
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2008-08-11 09:22:04
1楼

5 定时器手动设置;

6 少数实际系统中的诊断信息PLCSIM无法仿真,例如:电池错误。;

7 当从RUN变为STOP模式时,I/O不会进入安全状态;

宝二爷

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:232帖 | 282回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3842
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2008-08-11 09:23:57
2楼

8 不支持特殊功能模块(FM);

9 PLCSIM只模拟单机系统,不支持多CPU的网络通讯模拟功能。

CHUANSWANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2009-04-02 17:18:36
3楼
怎样在 PLCSIM 中强制模拟量,我的不允许强制?