涡街流量计的问题 点击:432 | 回复:7



*经典*

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-08-05 09:06:34
楼主

请教各位,涡街流量计在安装的时候按照说明书接线(两线制)完,输出却是负值。

                   后来按照3线制接,没有输出。                                  怎么办?




明烨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2008-08-05 10:37:31
1楼

是不是方向反啦!加入这个群看看有没有能帮上忙的!63907301

lanxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:861
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2008-08-05 16:10:52
2楼

安装方向是不是不对。。

aric_gong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2008-08-06 17:29:03
3楼
深圳市特安工业技术有限公司是一家专业从事智能压力变送器研发、生产、销售的高科技实体公司;产品广泛的应用于电力、医药、石油、化工、机械、冶金、电子半导体等行业。
公司的EST3051系列产品至推向市场以来一直深受行业客户的好评;
联系方式:
TEL:021-64397170 FAX:021-64397570
MB:15601631152 龚先生
深圳市特安工业技术有限公司华东办事处

santer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2008-08-08 10:39:42
4楼
仔细检查接线~~~~~~~~~

cgm123641

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-09 14:04:24
5楼

可能是安装方向反了..........

问天彭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2008-08-09 22:59:33
6楼
一直是负直就是装配时候大概反了,如果是时正时负又不是变送器的问题就是引压管的堵塞

江继峰

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2008年3月30日
发表于:2008-08-10 12:13:38
7楼
流量计安装方向反了。。。