请教电压6KV功率1250KW电流144A电机如果采用直接启动 点击:954 | 回复:6



cqrlh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2008-08-04 22:48:46
楼主
请教电压6KV功率1250KW电流144A电机如果采用直接启动,该如何选择配套电器元件,及柜体,电器图如何设计!



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-08-05 10:03:15
1楼

一次回路:400A真空接触器+320A高压熔断器=FC手车单元.+阻容(或压敏元件)过电压吸收装置..+电流互感器等..

二次回路:高压电机微机综合保护器等...

有经典现成方案..去查<电机工程手册>及其他电气设计手册....

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-05 10:06:41
2楼
这么大的电机,要配软起动装置才行啊,楼主,我公司生产液体电阻软起动装置及高压开关柜,质优价廉,襄樊华顿开关设备有限公司  赵工  13387217017    QQ121039717

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-08-05 10:17:03
3楼
楼上的真不厚道,到处AD,

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-06 19:26:44
4楼

楼上的兄弟,难道给别人帮忙,就不需要挣钱生活了吗,难道找点活做,挣点正当的钱有错吗?

杭儿风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:873
  • 注册:2002年3月21日
发表于:2008-09-28 13:29:29
5楼
采用直接启动必须要求上端变压器容量达到要求.有公式可以计算

周木新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2011-11-24 12:26:42
6楼
直接启动投资太大不现实