赞成19楼的意见.
如不用温度反馈则没有必要用流量反馈,可以省下流量计.减少投资.手动按需要调定频率即可.
miaoguang8891
大雄_Ye
1)变频运行节能潜力大致估算在30%左右.(依据消耗在泵前阀门上的压力损失估算)
2)方案:变频器驱动+星三角工频应急运行旁路;采用流量传感器作为PID闭环运行反馈元件..
2)成本:采用进口品牌器件:~70,000.00RMB 国产器件55000.00RMB
“阀门的压力损耗,怎么算啊 ?”
1、阀门的压力损耗 = 阀门前的(管道截面×风速×压力)- 阀门后的(管道截面×风速×压力);
2、阀门的压力损耗 ≠ 阀门前的压力 - 阀门后的压力 ;
3、如果有人用2式给你计算节能,那你就上当了!!!