热控的看看 点击:462 | 回复:1



DY_8811

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-08-02 20:20:09
楼主

各位好,帮我解决一个问题把

就是锅炉的控制,我厂的锅炉上测水位的用的是伟安的电容式差压式变送器量程是(0~4.4KPA)然后控制室显示是用的百特的XMPA7000调节器同样对应的是(—220~220)变送器反馈的信号20MA对应显示是-220,4MA对应是220.现在的问题控制室的显示与锅炉的实际的水位是有差距的,我想用XMPA7000量程迁移的设置修正以下可是我发现一个问题,就是锅炉上压力变是压力反馈回来的毫安信号对应的又是-220~220这怎么解决呢???????????????????????那位高手对这有高招请教一下把.正是遇到难的了啊!!!!!!!!!!!1




aric_gong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2008-08-22 13:51:28
1楼

支持国产、持民族企业、支持中国制造

深圳特安工业技术有限公司:
专业从事只能压力变送器研发、生产、销售的高科技企业;
专业致力于电力、石油化工、冶金、造纸、市政、军工、科研、环保等领域的流量控制和检测;
公司生产的EST3051系列产品受到石化行业客户的广泛好评。
网址:www.exsaf.com
电话:021-64397170 传真:021-64397570    邮箱:aric_gong@sina.com
联系人:龚先生15601631152


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师