如何区别四线制与两线制
点击:
287
| 回复:
1
miao_lei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:1096
注册:2008年6月02日
发表于:2008-07-31 17:00:35
楼主
在PLC Analog input card 7KF02中要设置它的测量范围,有A.B.C.D四种,A,B是测量电压信号的,C.D是测量电流信号的.其中,电流信号测量C是四线制的,D的两线制的,我们从表面上不能以为接在设备上有两根线就认为是两线制,有四根线就认为是四线制,这样往往不准确.最好的方法是,万用表测量.\
1.只有两根信号线的判别:拆下接入PLC卡的线,用电流档测量线的两端是否有电流信号,如果有电流信号,则说明是四线制,如果没有任何显示,则说明是两线制;
2.如果接入PLC卡是四根信号线,那就一定是四线制;
难区别的主要还是只有两根信号线时,比较容易出错,所以我的第一条很重要,这里把我的经验和大家分享一下,如有错,请指出.
测量范围设定不正确,数据也就不会正确.