在真空热处理炉的温度控制上,使用S偶和日本横河UP550温度控制仪表,突然有一天,温控表显示报警,e300,查手册,是a/d板损坏,换了一块新表,发现是S偶接线处有一点要断了,虚连。修好之后,一切正常。仪表发回厂家,告诉我是a/d板烧坏。可能是共模电压比较大(大于a/d板的最高耐受电压20vdc),同时碰巧偶线有一点接地,这样输入进仪表热电偶端的电压就达到烧坏表的程度。而本来输入电压都是毫伏级别的。请高人指点,厂家的说法正确吗?还有其他可能吗?谢谢!!!