为什么一接地线,漏电保护器就跳了呢?在线等高手 点击:380 | 回复:2



小七的

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-28 18:32:26
楼主

今天修了一个机床,比较奇怪,我只要把漏电保护器端的4跟线接到机床上,(3跟火线,一跟地线),就算把机床本身用的电源线都切了,也是一样的跳,如果把地线给去掉的话就不跳了,不知道怎么回事

机床根本都没接,只是把漏电保护器过来的地线一接这个机床外壳,漏电保护器就会跳,郁闷,不知道怎么回事

 

请高手帮忙,小弟在这里谢过了




小七的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-28 18:54:43
1楼

漏电开关一般动作阀值为30mA,往往会有这种现象,设备明明绝缘正常,可漏电开关就是跳!为什么?因为你采用了保护接零!此时零线可能会和大地存在压差,有压差就有电流,电流超过阀值,它就跳了。
 重视车间总零线的重复接地,可以避免或减小此类现象。

难道跟这个有关系吗?怎么没人回答我啊

小七的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-28 19:04:04
2楼
怎么只有人看,没人帮忙啊,

热门招聘
相关主题

官方公众号