发表于:2008-07-22 17:30:51
楼主
我们使用的涡街流量计是北京菲波生产的,口径300mm,压力1MPa,温度300℃。在正常供汽时,就地传感器入口侧法兰漏汽,但漏汽较小,只有声音,看不到蒸汽。传感器附近的压力、温度测点显示并未减小,没有变化。但此时蒸汽流量减小,且减小较大(与另一台正常运行的流量计比较,正常运行的流量计与有问题的流量计安装在同一条管道的直管段上,且两块流量计为相同型号同厂家产品。),发现问题后对此流量传感器法兰进行紧固,直至不漏汽,此时观察流量显示,工作正常。其它方面未发生变化,就此情况来看,安装法兰漏汽而压力未变不应对流量有所影响。对于这种情况我未遇到过,不知是何原因,望广大工控网友给予帮助,对涡街流量计较为精通的技术人员给予指点。