当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
涡街流量计传感器处安装法兰漏汽对测量有无影响
点击:
318
| 回复:
3
QHDTHL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1366回
年度积分:0
历史总积分:14740
注册:2006年12月21日
发表于:2008-07-22 17:30:51
楼主
我们使用的涡街流量计是北京菲波生产的,口径300mm,压力1MPa,温度300℃。在正常供汽时,就地传感器入口侧法兰漏汽,但漏汽较小,只有声音,看不到蒸汽。传感器附近的压力、温度测点显示并未减小,没有变化。但此时蒸汽流量减小,且减小较大(与另一台正常运行的流量计比较,正常运行的流量计与有问题的流量计安装在同一条管道的直管段上,且两块流量计为相同型号同厂家产品。),发现问题后对此流量传感器法兰进行紧固,直至不漏汽,此时观察流量显示,工作正常。其它方面未发生变化,就此情况来看,安装法兰漏汽而压力未变不应对流量有所影响。对于这种情况我未遇到过,不知是何原因,望广大工控网友给予帮助,对涡街流量计较为精通的技术人员给予指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
〓ECHO〓
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:434
注册:2008年1月18日
发表于:2008-07-29 22:04:24
1楼
首先,你是测体积还是测质量。
其次,安装法兰漏气一定是会引起测量误差的。
如果法兰处垫片安装不均匀也会引起测量误差
回复
引用
举报
QHDTHL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1366回
年度积分:0
历史总积分:14740
注册:2006年12月21日
发表于:2008-07-31 17:07:14
2楼
我们是测量质量流量,法兰处的金属缠绕垫安装均匀无问题,只是在安装完后未进行热紧,致使法兰漏汽。请问这样引起误差,能够影响到什么程度,如何影响测量,请说具体一点。谢谢!
回复
引用
举报
水.梦雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2005年10月28日
发表于:2008-08-02 08:42:34
3楼
引用〓ECHO〓 的回复内容:
首先,你是测体积还是测质量。
其次,安装法兰漏气一定是会引起测量误差的。
如果法兰处垫片安装不均匀也会引起测量误差
测量体积的。所以测量上有误差。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎样使用万用表测量稳压二极...
[1935]
示波器的各种文件存储方式与...
[470]
用于微弱脉冲信号检测的数据...
[486]
温度传感器和温度变送器的区...
[903]
求助:带气泡的液体流量怎么测...
[2215]
求助,485多主机
[1663]
旋转变压器检验有哪些要求?
[687]
为什么生产仪器仪表资质要经...
[1040]
工控仪表擂台第六十一期-有关...
[1137]
如何选择一台高性价比示波器...
[665]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号