syh-lyg
我是第一次用台达HMI,是DOP-B07S200,PLC是S7-200的,但是数值显示压力\温度等都不对,急啊!我已在PLC中钭模拟量转换成整数和实数格式,在HMI中读取时,不管地址读的是AIW,还是INT值/REAL值,显示都不对!!!客户急啊!!!哪位高人救命啊!!1
jssw
AIW,INT,REAL三种格式都试过了,都不行!等待高手!!!
aibi
你可以把你连接PLC的COM口参数设置下。把PLC delay时间设上10秒左右看看
按sys----set---com 选择com口 设置delay时间
中达电通
弄到一个VW里面看对不对,估计就是数制不匹配的原因。
简单控制
你把多个用于显示的寄存器不要连着,界面中的显示要占用2个寄存器
ZJZC
呵呵;是不是设的数据类型不对?