郑纺机FA224梳棉机台达VFD-A变频器用国产变频器代换 点击:1117 | 回复:0



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-09 08:08:01
楼主
郑纺机FA224梳棉机用无锡光洋SM-24PLC通过RS485〕通信口与台达VFD-A变频器通讯。把输入文本显示器的出条速度和牵伸倍数计算后变成道夫变频器(3.7KW)和给棉变频器(0.75KW)的频率值(单位:Hz)输出到2个变频器里面。
因为台达VFD-A变频器性能落后,早已经被台达公司淘汰。后来台州富凌公司(http://www.chinafuling.com)得到台达完整的技术开始克隆VFD-A系列变频器。型号是DZB100,不过因质量等原因没有多久就停产。
现在郑纺机FA224〕梳棉机用SN32 PLC与台达VFD-B变频器通讯,以前的用户要末整个更换2台变频器和1个PLC(PLC 1800元,变频器2台在6000元左右),且替换下来的变频器和PLC也没有用,要末在市场找淘汰的台达A系列变频器。
通过程序分析,其实PLC与变频器只传递一个多段速参数,这个参数完全可以在梳棉机修改牵伸倍数和出条速度参数后手动设置在变频器相关参数里面,这样就可以用任意型号的国产或进口变频器替代FA224变频器。
把PLC的通讯超时程序屏蔽掉,当PLC与变频器通讯不上时不报警即可。
通过修改PLC程序,把我公司19台FA224梳棉机程序全部修改。变频器用国产英威腾4KW替代(1600元),用了半年多正常。且不影响产量等。

统计部门要求文本显示器在停机时能够超产量,通过修改文本显示器程序,在停产时显示 “ 欢迎使用郑纺机FA224梳棉
总产量(KM) **** ”


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师