英国CT控制器问题 点击:296 | 回复:1



zhenfeng0925

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2008-07-07 20:08:05
楼主
我公司5000t/d回转窑采用英国CT公司MENTOR 2控制器,可运行了将近4年了,对于CT控制器使用却不那么顺手,总感觉它在失励保护方面有所欠缺,是不是控制方式有问题?我们是采用FXM5外接励磁单元,采用TB1端子连接控制,1-2是控制器上电工作,8-9用于保护。对于8-9我们做过测试,好像它从来没有断开的时候,怎么起保护的呢?



gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-07-09 15:22:40
1楼
对于8-9我们做过测试,如何测试?断电FXM5外接励磁单元,外部电路会动作,跳主回路.1-2你理解错了.