一个有点难度的问题.... 点击:575 | 回复:18



ainiqiao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-07-07 08:39:57
楼主
电机到操作台有三百米的距离,现在要在电机前加个变频器,由于距离较远,请问不增加控制线的情况下,如何利用仅有的三跟电力线来控制变频器的停止?????



山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-07 08:46:51
1楼
停电                                                                                

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-07-07 08:47:42
2楼
那样对变频器有损害啊~~~

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-07-07 08:51:52
3楼
每次都直接断开电源来停机的话,对变频器的伤害就比较大了;

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-07 08:54:35
4楼
你的要求和条件 还有别的办法吗

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-07-07 08:58:38
5楼
使用电力载波通信应该可以,不过成本可能比增加控制电缆高

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-07 09:02:09
6楼
电力载波通信  变频器侧,还得增加部件

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-07-07 09:15:13
7楼

可否加个中间继电器,线圈接在电源端,控制变频器的自由停车,但断电源时,自由停车和电源同时进行,如果继电器反应速度在毫秒级,而变频器的电容还有部分能量存储,那样就相当于自由停车后再断输入电源...不知各位意见如何......

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-07-07 09:18:52
8楼

刚才去车间试了一下,22KW的机器带5.5的电机,不过是空载....当断开输入电源时时,马上就自由停车了,然后过几秒的时间,变频器才没有电.不知道满负荷的时候会怎么样...一天只有一次这样的操作,不知道对变频器寿命有多大的影响~~~哎!!铺线太远,费钱又费事啊~~~

 

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-07 09:29:04
9楼

一天一次影响不大,可行

那时贪玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2008-07-07 09:33:59
10楼

还是铺线吧,要不验收通不过

无竹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 708回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1737
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2008-07-07 10:32:02
11楼
每次都直接断开电源来停机的话,对变频器的伤害就比较大了;

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-07 10:39:22
12楼

如果是领导要求你这么做,

你要要求铺线,一个旋钮开关就可以控制的工作,300电话线费用不高。

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2008-07-07 10:57:05
13楼

加个单通道遥控开关就行了,不要钻牛角尖

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-07 11:09:44
14楼
说得不错,用遥控好了,现在有遥控变频器呀

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-07-07 11:36:53
15楼

刚才咨询了一下东芝变频器的一个经理,说是采用加中间继电器同时自由停车和断电没什么问题.......就采用这种方法了~~~但不知道实际中怎么样`~~~

问学

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2008-07-07 13:38:23
16楼
只要不频繁启动就应该没问题。

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-07-07 14:44:43
17楼

启动可加延时控制~~只是停的时候不好控制~~~

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-07 20:00:47
18楼

呵个人感觉无线遥控最实在,方便实用