楼主
我公司有一来比特216磨床,加工轴承内沟的.伺服系统是安川的,PLC是欧姆龙的.现在一开机就会出现cpu上的comm2接口通讯不好,上面的指示灯乱闪(正常情况下一直亮),可能是干扰.后发现去掉伺服系统上的电机线或编码器线,通讯就正常.可是伺服驱动器和电机换到别的机床上也都是好的.伺服系统上的地线也都接过,请教大家这可能是哪里出了问题?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
多思考数控技术服务部
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:457
注册:2006年2月08日
发表于:2008-06-27 09:42:54
1楼
你看一下你的磨床周圍有沒有別的干擾源。
回复
引用
举报
大头鱼
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 3881回
年度积分:0
历史总积分:14279
注册:2004年4月23日
发表于:2008-06-27 22:12:39
2楼
一般都是变频器干扰,莱必泰的设备我们也有,碰过一次这种现象,给变频器加屏蔽就好了