我公司设计组装的高炉冷风测湿系统目前已经成功应用在新首钢的高炉项目中,节约能源而且产品质量稳定,价格合理!
技术协议如下:
设计方:XX公司 
供货方:北京易博泰克科技有限公司 
XX公司(以下简称设计方)就京唐公司1#高炉工程冷风加湿装置冷风湿度在线检测系统的供货、技术要求、技术服务与质量保证等与北京易博泰克科技有限公司(以下简称供货方)共同协商,达成如下技术协议,作为合同附件与商务合同具有同等法律效力。 
1、供货方供货范围(仪表机柜内): 
YBTK05B型湿度仪表检测系统 一套: 
供货清单: 
A、HMT3308温湿度变送器一套 
B、温控仪及温度控制系统一套 
C、采样预处理系统一套包括(不锈钢材质部件、阀门及管件 、过滤器,调压阀,检测室,截止阀,流量控制仪,管件等) 
D、不锈钢仪表机柜.防护等级: IP65 
E、电气设备及配线.(仪表机柜内部) 
F、负责从管道开口到仪表柜.之间采样管的伴热带,由设计方现场施工人员配合安装并负责外层保温材料的施工。 
2、设计方提供的检测条件: 
2.1工艺条件: 
(1)被检测介质: 空气中的水分含量。 
(2)被测介质温度:正常:180~270℃,特殊短时间:350℃(最大) 
(3)被测介质压力:0.55Mpa(表) 
(4)测量范围: 0~50g/m3 
(5)被测管道采样口位置: 在取样管道径向上半部45°范围内。 
(6)采样口位置具有代表性,空气湿度混合均匀处。 
2.2环境条件: 
(1)非危险区域,接近海边有海水雾腐蚀。 
(2)环境温度: -20~40℃ 
(3)大气压力: 1047.9 hPa 
(4)采样尾气可以排入大气。 
2.3现场具备的条件; 
(1)仪表机柜安装平台振动振幅小于0.1㎜(双振幅);频率小于25Hz连续性振源。 
(2)仪表机柜前面有局部照明。 
(3)仪表机柜位于采样口水平距离5~8米内,垂直高差2~3米。 
(4)仪表信号电缆4~20mA.DC,和仪表电源电缆送到仪表机柜电缆接口。 
(5)仪表电源:220V AC±10%,50Hz±1Hz ,15A。 
3、 供货方YBTK05B型湿度仪表检测系统成套供货范围及技术要求承诺: 
3.1供货方保证湿度仪表检测系统的完整性,先进性,提供的设备及辅助材料是全新的,并能长期安全可靠地运行,各项指标符合设计要求。 
3.2供货方YBTK05B型湿度仪表检测系统成套供货主要设备如下: 
(1)芬兰维萨拉(VAISALA),HMT3308型温湿度变送器 一套 
输出信号: 4~20mA DC; 
精度等级:±3%RH; 
传感器响应时间:T90<15S。 
(2)温控仪及温控系统 一套 
(3)采样系统及采样预处理系统. 一套 
包括:不锈钢材质部件、阀门及管件 (过滤器,调压阀,检测室,截止阀,流量控制仪,管件等) 
(4)不锈钢仪表机柜.防护等级: IP65 
(5)电气设备及配线.(仪表机柜内部). 
4、 设计方承担的现场工作(仪表机柜外部). 
(1)仪表机柜安装支架,供货方出设计制造图纸由设计方现场制作并做防腐处理。 
(2)设计方提供采样口根部不锈钢1/2”阀门及变径接头1/2”变φ8 
(3)设计方提供φ8*1不锈钢采样管约15米及进仪表机柜前采样管三通及排放阀(不锈钢)。在供货方工程师指导下设计方负责采样管的敷设施工。 
(4)设计方负责采样管保温材料及敷设施工。 
5、 供货方承担的技术服务和质量保证。 
(1)供货方工程师负责指导采样管线安装施工及保温材料敷设施工. 
(2)供货方工程师负责现场系统调试开车, 设计方配合。并对设计方仪表工进行开车培训。 
(3)供货方交货一年内如果设计方发现产品存在质量问题,供货方负责免费维修服务,终身维护。 
6、检验及验收。 
供货方对合同产品的质量和交货期负责. 设备运到现场,安装调试完毕,正常运行72小时后,由设计方组织相关专业技术人员根据本协议的技术参数进行现场验收,并给供货方提供验收报告。 
[2050]
[7657]
[3288]
[1822]
[1769]
[2060]
[3507]
[2422]
[2162]
[3896]

        
        客服
        
        
        
        小程序
        
        
        
        公众号