带电作业术语 点击:162 | 回复:1



张广悦

    
  • 精华:55帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:440帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5409
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2008-06-21 10:31:57
楼主
本标准主要参照采用国际标准IEC743(1983)《带电作业工具设备术语》。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了带电作业时常用术语。
本标准适用于编写带电作业标准、规程及国内外技术交流用语。

2 基本术语
2.1 带电作业 live working
对高压电气设备及设施进行不停电的作业。
2.2 等电位作业 equal potential working
作业人员与带电体处在同一电位的作业。
2.3 地电位作业 earth potential working
作业人员处在地电位的带电作业。
2.4 间接作业(绝缘操作杆作业) indirect working(hard pole working)
带电作业时作业人员处于地电位状态,利用绝缘工具接触高压带电体的作业。
2.5 雨天作业 raining working
在雨天采用特殊防雨的绝缘工具所进行的带电作业。
2.6 沿绝缘子串作业 along insulator working
作业人员身穿屏蔽服沿绝缘子串进入强电场区的作业。
2.7 中间电位作业 midial potential working
带电作业时作业人员处于带电体电位与地电位之间电位上的作业。
2.8 全绝缘作业 all-insulation working
带电作业时,作业人员处在全绝缘情况下,直接接触高压带电体进行的作业。
2.9 带电综合检修 synthetic live-line overhaul
利用带电作业方法,对带电设备同时进行多种项目的检修。
2.10 带电作业工具 tools for live working
带电作业所使用的工具。
2.11 带电部分 live part
处于运行电压或感应电压,或处于高压电场中的导电部分。
2.12 强场区 high electric area
某一带电体其电场强度最高的区域称为强场区。
2.13 地电位 earth potential
电位与大地相等的电位。
2.14 高电位 high potential
对两个以上的电位而言,处于最高的电位称为高电位。
2.15 等电位 equal potential
两个导体电位相等的电位称为等电位。
2.16 脱离电位 depart from potential
指带电作业时,作业人员离开带电体。
2.17 电位转移 shift of potential
带电作业时,作业人员由某一电位移动到另一电位。
2.18 复原 restoration
将电力设备恢复到原有状态。
2.19 静电感应 electrostatic induction
在电场影响下,引起物体上电荷分离的现象。
2.20 安全电压 safety voltage
作用于人体上的电压,在一定时间内不致造成人体伤害。
2.21 带电测试 live testing
在不停电的条件下,作业人员对电力设备进行测试。
2.22 人体允许活动范围 limit actting distance of worker working
带电作业时,人体允许活动的最小距离。
2.23 等电位电工 equal potential operator
带电作业时,与带电体处于同一电位的作业人员。
2.24 塔上电工 operator on tower
带电作业时,位于杆塔上的作业人员。
2.25 地面电工 operator on ground
带电作业时,在地面工作的作业人员。
2.26 人体外表层电场 electric feild outside body
人体处在强电场中,人体皮肤表层处附近的电场。
2.27 人体电阻 body resistance
人体最远端两点之间的电阻,包括皮肤电阻和躯体电阻。
2.28 人体阻抗 body impedance
人体电阻与容抗的矢量和。
2.29 人体电流 body current
通过人体阻抗流过人体的电流。
2.30 人体安全电流 body safety current
使人不发生心室颤动的最大人体电流。
2.31 摆脱电流 let-go current
人能忍受并能自主摆脱的最大人体电流。
2.32 致命电流 deadly current
在较短时间内危及生命的最小人体电流。
2.33 泄漏电流 leakage current
流经绝缘体体积及表面电阻的电流。
2.34 主绝缘 main insulation
隔离电位起主要作用的电介质。
2.35辅助绝缘 supplementary insulation
除主绝缘外,为了安全另增加的独立绝缘。
2.36 感知电流 sensory current
能够引起人们感觉的最小电流。
2.37 有效绝缘长度 useful insulation distance
除掉绝缘中导电部分后纯绝缘部分的长度。
2.38 安全距离 safety distance
在满足安全条件下,带电作业所需要的最短绝缘距离。
2.39 组合间隙 complex gap
由两个及以上空气间隙串联组合的总间隙。
2.40 良好绝缘子 well-behaved insulator
整体完好且电阻值符合运行标准的绝缘子。
2.41 低值绝缘子 low resistance insulator
外形完好,但电阻值降低不能满足正常运行标准的绝缘子。
2.42 零值绝缘子 zero resistance insulator
外形完好,但电阻值为零的绝缘子。
2.43 整体电压试验 normal voltage test
按试验电压标准对绝缘工具的整体进行的电压试验。
2.44 分段电压试验 piece by voltage test(piecewise test)
对绝缘工具逐段按比例加电压的试验。
2.45 维护试验 maintence test
定期对带电作业工具设备进行的试验。
2.46 常规试验 routive test
对每个器件在制造中或完工后所进行的试验,以判别其是否符合某项标准。
2.47 抽样试验 sampling test
从一批产品中随机地提取若干样品进行试验。
2.48 验收试验 acceptance test
为执行合同所进行的,以向用户证明器件符合标准中的某些条件的一种试验。
2.49 绝缘工具 insulating tool
主要由绝缘材料制成的工具。
2.50 端头配件 end fitting
安装在绝缘管(或杆)端部的部件(一般为金属)。
2.51 绝缘棒 insulating rod
由绝缘材料制成的实心棒。
2.52 绝缘管 insulating tube
由绝缘材料制成的管,管内可空心或加填充物。
2.53 绝缘板 insulating board
由绝缘材料制成的板。
2.54 绝缘抱杆 insulating mast assembly
用支撑工具安装于杆上的绝缘悬臂,用以提升导线脱离绝缘子。
2.55 吊杆装置 trolley pole assembly(roll layout)
用支撑杆、滑架、触轮、杆尖及绝缘叉组成的各种支撑工具。
2.56 操作杆 hand pole
用于一定距离内操作设备零部件的绝缘杆件。
2.57 支拉杆 support pole
用于支承或吊拉导线的绝缘杆件。
2.58 水柱 water colum