如何用PLC检测A/B相编码器的断线 点击:2417 | 回复:6



琴剑走天涯

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2008-06-20 10:36:56
楼主
有一往复运转小车用编码器控制行程,如运行中A/B相编码器的连线有一线断开的话将会撞车失控,请教如何做检测程序!



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2008-06-20 19:50:55
1楼
用plc的加减计数器嘛

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-06-20 20:15:14
2楼

具体呢,如何操作                             

aihua

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 547回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1583
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2012-03-10 15:24:33
3楼

我现在也想解决这个问题?

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-03-10 22:20:19
4楼

定时查询脉冲。当脉冲增量由一个正常值一下子变得小于等于1的时候。就知道断线了。因为速度不能突变的。

这个程序可能比较长。脉冲数是位移,脉冲增量是速度,速度变化量就是加速度。现在要检测的就是加速度。

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2012-03-10 22:37:23
5楼
可以用两个编码器,互相监视,程序中设置两个编码器的数据进行比较即可。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-03-10 22:53:59
6楼
两个??干嘛要用两个?用两个的话就要仲裁。就有用三个的理由。有三个的时候就要投票。有了投票有舍弃。舍弃的话同样还要仲裁。