zhangdaoxiong
触摸屏型号是2711-T10C16L1,用RS232(DF1)口和PLC(SLC500)连接可以用,现在我用这个接口和笔记本却连不上,肯定是设置问题,
因为我用这个电脑和这根线和PLC通讯上了的.现在机器修不好,耽误生产,请高手讲解一下详细设置.
北方立铭
如果PLC 侧只有一个通讯口,那么在把通讯口参数设置完之后,需要在RSlinx Gateway 软件里,把参数改成和触摸屏连接PLC 侧的通讯参数一致,否则,计算机和PLC 将不能正常通讯。
以上仅做参考^_^
满洲
kerntechli